打壓試驗是判斷水管管路連接是否可靠的常用方法之一。在試壓的時候要逐個檢查接頭、內絲接頭,堵頭都不能有滲水,否則就會直接影響試壓器的表針。(1MPA大概=10公斤)

一、試壓步驟:

1、試壓首先需要有一個試壓工具

2、把冷熱水管用軟管連接,這樣冷熱水管就變成一個整體。

3、所有的水管都焊接完畢,所有的堵頭、內絲接頭都封堵好,把進水管的總閘閥門關閉。

4、在室內找一個接頭最低點,作為連接試壓工具的軟管連接處。開始用千斤頂打壓,當指針在0.9—1的時候,也就是說現在的水壓是平常水壓的三倍,試壓時間最少也要半個小時。

二、水管檢查驗收

1、試壓工具精密度精確到0.1公斤,試壓位置,要是室內水管接頭最低點。

2、PPR管在試壓的時候是注滿水的,不可以有空氣。

3、測試壓力最大是平時工作的1.5倍,也就是大家常說的十公斤。

4、檢查所有的接頭、堵頭、內絲接頭等可有滲水、漏水的,沒有就是合格的(在試壓中,過了30分鐘后,壓力下降0.05公斤是正常的)。

三、ppr水管打壓標準流程

1、將試壓管道末端封堵,緩慢注水,同時將管道內氣體排出。

2、充滿水后,進行水密性檢查。

3、加壓宜用手動泵緩慢加壓,升壓時間不得小于10分鐘。

4、升至試驗壓力,停止加壓,穩壓1小時,觀察接頭部位是否有漏水現象。

5、穩壓一小時,補壓至試驗壓力值,30分鐘內壓力下降不超過0.05Mpa為合格