江油地暖空調 空調安裝是否應該抽真空?暖通公司產品經理 2018.710 江油正值盛夏,最近空調賣火了,火到空調安裝都排不上號。近日,江油的一位高中教師王老師在網上訂購了一臺變頻空調。好不容易排隊等來了兩個小伙子給安裝好,效果卻不理想。 新空調表現咋這么差?王老師打電話向廠家咨詢這是咋回事,對方問安裝空調時抽真空了嗎? 安裝空調還要抽真空?王老師對此毫不了解,至于抽真空用的真空泵,安裝師傅根本就沒帶來。 目前市場上的家用空調大致分兩類,一種是傳統型“定頻空調”,另一種是新型的“變頻空調”。 定頻空調使用的冷媒是傳統的“R22”氟利昂。家用空調在安裝市場上絕大多數使用排氣法:打開室外機的回路截止閥,用壓縮機內儲存的高壓氟利昂向外排氣,用氟利昂將系統內的空氣壓頂出來。 排氣法的好處是簡單易行,效率高,半個多小時就能安裝一套空調,是目前市場上最通用的做法。缺點是氟利昂釋放后破壞臭氧層,也會浪費壓縮機里的氟利昂存量,管路空氣不可能排干凈。正規的大型企業和中央空調安裝標準還是要抽真空,只是家用空調市場目前難以全部實行。 但目前正流行的新型變頻空調就不同了。它使用環保型冷媒“R410a”,是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)按照1:1組成。這種冷媒釋放到空氣里不會破壞臭氧層,但對人體有害,不能隨意釋放。使用這種冷媒的變頻空調節電30%左右,但是安裝過程要求高得多,最主要的就是:空調管路要絕對干凈,安裝時必須抽真空。 如果不抽真空直接用簡易方法用冷媒向外排氣,實際上排出來的是空氣和冷媒的混合氣體,最終空調管路里必將存在一定的水分和空氣。因為管路里殘存的空氣不能壓縮液化,會使得管路出現堵塞和壓力增高。殘存的水分會與冷凍油反應形成酸,腐蝕管路和冷凍油,使其氧化變質、變色、硬化,壓縮機長時間超負荷運轉,制冷效果越來越不行,壽命提前結束。如果冬季制熱,水蒸氣會結冰導致壓縮機管路堵死,甚至徹底報廢。 排氣法還有一個副作用:由于環保型冷媒“R410a”有兩種組分,放氣時一種組分先揮發出來導致冷媒成分改變,從而大大降低制冷效果,空調費電大增,而且噪音大。 據維修業統計,不抽真空的變頻機故障率大增,壽命縮減將近一半。 記者電話采訪了給王老師安裝空調的小王師傅,他信誓旦旦地說:自己的安裝方法和技術沒毛病,他們干空調安裝十幾年,所有空調都這么裝:冷媒排氣法。如果不打墻壁孔,這個方法基本可以半個多小時安裝一臺,收費200元左右。如果加上抽真空,至少得一個多小時到兩小時才能干完,那樣就是給500元他們也不愿意干,太費勁了。這段時間安裝的活太忙,他們要用最快的方法干。 據小王說,他們所知道的民間裝空調的同行全這么干,沒有人例外,不管是否變頻機。如今的安裝市場太忙了,廠家的正規售后人員干不過來就轉交給他們干,他們就換上空調廠家的衣服上門服務。這么干了好幾年,從來沒有用戶提過意見,因為機器都制冷了。實際上除了個別的專業人員,幾乎沒用戶知道空調冷媒還有“R22”和“R410a”的區別,更不要說抽真空。 變頻空調安裝必須抽真空!
|